方式项目 | | | |
| 涉及散热器(盘管)、分集水器、锅炉三大部分,安装难度高,系统维护、调试成本高。 100m2需4人,5天安装(管道2 | 安装简便,盘线+温控器。但必须做5公分以上的水泥找平。 100m2需4人,2天安装。 | 安装简便,尚沃采暖产品+温控器即可组成系统。 100m2需2人,1天安装。 |
| 线状发热,预热时间3~4小时,地面达到均匀温度至少4小时以上,冷热点温差10℃。 | 线状发热,预热时间3~4小时,均热时间4小时左右,冷热点温差15℃。 | 面状发热,预热时间1~2小时,同时达到地面均热,冷热点温差5℃左右。 |
| 由于水管内温度60℃,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加25元/m2的间接成本。 | 电缆线温度在70℃以上,地面混凝土厚度至少5cm,并需加装钢丝网,至少增加30元/m2的间接成本。 | 碳晶片与碳晶砖铺设在水泥环境中需要铺设钢丝网,其他产品不需铺设,安装碳晶墙暖板需要墙面平整。 |
| | | 碳晶板2cm,碳晶砖2.5cm,墙板无影响,碳晶片2.1cm |
| 尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高:①锅炉在燃烧时其排烟管口120℃~200℃的废气排放带走大量的热能;②采暖锅炉的最低燃烧阀值50%,当您用分水器将100m2的房间只使用10m2采暖时,其燃烧值还是50%。
经验数值:100m2每月1500元以上。 (使用面积,下同) | 发热电缆所固有的线损率很难低于30%,加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量,其使用中实际电-热转换率很难高于50%,温度梯度损耗大。 经验数值:100m2每月电费1600元以上。 | 目前电-热转换效率最高的材料。 1 ①非金属、大面积,所以几乎无线损(宽度是发热电缆的100倍); 2 ②40℃低温大面积均热减少了地面的热传递损耗; 3 ③直接向地面材料供热,减少了蓄热损耗,温度梯度损耗很小。 经验数值:100㎡每月电费750元以下。 |
| ①地下盘管50年
②散热器15年
③铜质分集水器8年,存在系统渗漏维护
④进口锅炉整体寿命10年
⑤锅炉主要部件5年更换(自费)
⑥每年必须专人清洗检修系统,消除水垢。 | 4 ①地下发热电缆30~50年 5 ②5年之内电缆外护套层有老化现象,热损增高 6 ③温控器3~8年(国产、进口) | 7 ①尚沃采暖材料寿命10万小时 8 ②无任何老化现象 9 ③温控器3~8年(国产、进口) |
| | 一般用做卫生间等小面积采暖,否则能耗大,必须更换电表。 | |
| | | |